    Xin bổ sung thêm về ý "tại sao phải duy trì áp trong đường ống?" --> trong các hệ thống chữa cháy tự động, áp suất trong ht đường ống phải luôn duy trì ở một mức áp cố định, nếu ht bị sụt áp do cháy thì bơm chính chữa cháy sẽ được kích hoạt. Để tránh hiện tượng bơm chính chữa cháy kích hoạt do đường ống bị rò rỉ dẫn tới sụt áp (nhưng không nhiều) nên ta gắn thêm vào bơm bù áp để giải quyết trường hợp này.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to huynhanhcuong78 For This Useful Post:

    Meo Rom (08-02-2013), voima_tien (06-14-2013)

  3. #12
    Senior Member
    Thành viên thứ
    20
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    203
    Thanks
    6
    Thanked 30 Times in 27 Posts
    Đối với một số loại công trình có yêu cầu đặc biệt (nhà ga, bệnh viện, nhà cao tầng...) thì tiêu chuẩn quy định như vậy để đảm bảo tính sẵn sàng chữa cháy kịp thời.

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Khanh114 For This Useful Post:

    Meo Rom (08-02-2013), voima_tien (06-14-2013)

  5. #13
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi PhuThoTech Xem bài viết
    Bạn ở đâu nhỉ?

    Sắp tới Công ty Cổ phần Công nghệ Phú Thọ sẽ tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật, thiết kế hệ thống PCCC. Bạn chờ tham gia nhé!
    Khi nào có lớp bạn nhớ thông báo rộng rải cho mọi người nhé. Mình cũng muốn tham gia. Còn "gà" quá. hichic

  6. #14
    Junior Member
    Thành viên thứ
    17249
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi PhuThoTech Xem bài viết
    Bạn ở đâu nhỉ?

    Sắp tới Công ty Cổ phần Công nghệ Phú Thọ sẽ tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật, thiết kế hệ thống PCCC. Bạn chờ tham gia nhé!
    khi nao thi co lop dao tao bac nhi?

  7. #15
    Member Quốc An's Avatar
    Thành viên thứ
    20490
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Thực ra không bắt buộc phải duy trì áp vì có nhiều hệ thống. Hệ thống duy trì áp lực đường ống gọi là hệ thống đường ống ướt.
    Còn có loại đường ống kho và đường kính luôn phiên khô - ướt.
    Hiện tại thường thiết kế hệ thống ướt nên phải duy trì áp lực. Nếu bạn thiết kế đường ống khô sẽ rất tốn kém vì cơ cấu khởi động bơm, dẫn nước đến vị trí có cháy thật sự, rất tốn kém nên ít dùng.

  8. #16
    Junior Member
    Thành viên thứ
    28530
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi huynhanhcuong78 Xem bài viết
    Xin bổ sung thêm về ý "tại sao phải duy trì áp trong đường ống?" --> trong các hệ thống chữa cháy tự động, áp suất trong ht đường ống phải luôn duy trì ở một mức áp cố định, nếu ht bị sụt áp do cháy thì bơm chính chữa cháy sẽ được kích hoạt. Để tránh hiện tượng bơm chính chữa cháy kích hoạt do đường ống bị rò rỉ dẫn tới sụt áp (nhưng không nhiều) nên ta gắn thêm vào bơm bù áp để giải quyết trường hợp này.
    Vậy thì áp phải duy trì trong đường ống tối thiểu là bao nhiêu? và có tiêu chuẩn nào quy định điều này không?

  9. #17
    Moderator
    Thành viên thứ
    75380
    Ngày tham gia
    Oct 2016
    Bài viết
    155
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi decomoto Xem bài viết
    Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, Drencher và hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ở một số loại công trình yêu cầu phải luôn duy trì áp trong đường ống, hay ta còn gọi là lắp đặt đường ống ướt. Cách duy trì áp phổ biến nhất là dùng bơm bù với lưu lượng thường chọn bằng 1/10 bơm chính. Cũng có thể dùng bể nước mái để duy trì áp.
    dịch vụ in offset Cao Huy Hoàng chuyên phục vụ in Poster nhanh chúc dịch vụ của bạn đắc khách và nhớ ủng hộ dịch vụ mình nhé

    công ty in offset uy tín CAO HUY HOÀNG rất hân hạnh được phục vụ khách hàng thân yêu :

    Địa chỉ: 5/2 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
    Điện thoại: 0906 944 359 - 0976 271 035
    Trang web: caohuyhoang.com

  10. #18
    Moderator
    Thành viên thứ
    75380
    Ngày tham gia
    Oct 2016
    Bài viết
    155
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi decomoto Xem bài viết
    Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, Drencher và hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ở một số loại công trình yêu cầu phải luôn duy trì áp trong đường ống, hay ta còn gọi là lắp đặt đường ống ướt. Cách duy trì áp phổ biến nhất là dùng bơm bù với lưu lượng thường chọn bằng 1/10 bơm chính. Cũng có thể dùng bể nước mái để duy trì áp.
    THC Viet Nam Group chuyên bán may bom hoa tien 2.5 inch ; chúc dịch vụ của bạn đông khách và đừng quên ủng hộ công ty mình nha

    THC VietNam Group nhà sản xuất bơm nước số 1 của VN trong lĩnh vực máy bơm nước điện chìm, bơm nước hỏa tiễn, bơm nước giếng khoan thả sâu :



    Địa chỉ : 31B Nguyễn Văn Bứa, Ấp 5, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM
    Hotline : 1900 066 667 Fax : (+84) 028 3713 9813
    Trang web may bom nuoc hoa tien galaxy II : tanhuynhchau.com

  11. #19
    Moderator
    Thành viên thứ
    75380
    Ngày tham gia
    Oct 2016
    Bài viết
    155
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi decomoto Xem bài viết
    Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, Drencher và hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ở một số loại công trình yêu cầu phải luôn duy trì áp trong đường ống, hay ta còn gọi là lắp đặt đường ống ướt. Cách duy trì áp phổ biến nhất là dùng bơm bù với lưu lượng thường chọn bằng 1/10 bơm chính. Cũng có thể dùng bể nước mái để duy trì áp.
    dịch vụ in ấn giá rẻ Cao Huy Hoàng chuyên phục vụ in danh thiep gia re chúc dịch vụ của bạn buôn may bán đắc và nhớ ủng hộ cty mình nha

    dịch vụ in ấn uy tín CAO HUY HOÀNG rất hân hạnh được phục vụ khách hàng thân yêu :

    Địa chỉ: 5/2 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
    Hotline: 0906 944 359 - 0976 271 035
    Web site: caohuyhoang.com

  12. #20
    Moderator
    Thành viên thứ
    75380
    Ngày tham gia
    Oct 2016
    Bài viết
    155
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi decomoto Xem bài viết
    Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, Drencher và hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ở một số loại công trình yêu cầu phải luôn duy trì áp trong đường ống, hay ta còn gọi là lắp đặt đường ống ướt. Cách duy trì áp phổ biến nhất là dùng bơm bù với lưu lượng thường chọn bằng 1/10 bơm chính. Cũng có thể dùng bể nước mái để duy trì áp.
    THC VietNam Group chuyên phân phối máy bơm chìm hỏa tiễn ; chúc dịch vụ của bạn làm việc thành công và nhớ ủng hộ cty mình nhé

    THC nhà sản xuất máy bơm số 1 của VN trong lĩnh vực máy bơm nước điện chìm, máy bơm hỏa tiễn, máy bơm giếng khoan thả sâu :



    Địa chỉ : 31B Nguyễn Văn Bứa, Ấp 5, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM
    Điện thoại : 1900 066 667 Fax : (+84) 028 3713 9813
    Web bơm nước hỏa tiễn galaxy 2 : tanhuynhchau.com

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2

Bookmarks

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình